Products
- 조도의 변화량을 정밀 제어하여 8단계 이상 변화량을 출력하여 제어할 수 있습니다.
- 각 지역 제어기의 점소등 상태 및 현장정보를 일정 장소에서 전용회선을 사용 원방감시 및 통제할 수 있습니다.
- System의 고장시 터널 조명등의 소등을 방지하기 위하여 A System과 B System으로 자동 전환되어 정상 작동되며 외부에 경보 신호를 보내어 고장 상태를 조기 발견할 수 있도록 하였습니다.
- 야외조도의 급격한 변화에 따라 터널내의 조명용 램프가 단시간에 점ㆍ소등이 이루어지므로 수명 단축을 방지하기 위한 점ㆍ소등 시간을 확보하는 지연내부 회로가 구성되어야 하며 Control Panel에서 사용자가 직접 지연시간을 설정할 수 있습니다.
- 입구부 야외조도(일광조도)에 따라 터널 입구의 완화조명 및 내부조명의 감응제어가 가능합니다.
- LED 또는 액정을 사용하며 다양한 Data를 Display 및 판독이 용이하며 모든 기능을 주제어부에 사용자가 설정 및 수정할 수 있습니다.
- 주제어부의 모든 기능은 LED로 표시하여야 하며 또한 A System 와 B System으로 구분되어 LED 모니터 하고 수동버튼은 조광형 표시버튼을 사용하여야 합니다.
- 주제어 Control Unit 에서는 각 출력 단계의 점등시간을 월별로 적산할 수 있는 기능이 내장되어야 합니다.
- 주제어부는 메모리의 이상검출, CPU 이상 검출 및 리틀 밧데리 LOW상태, 자기진단 기능이 내장되어야 합니다.
- 주제어부의 모든 동작은 LED로 표시되어야 합니다.
P.L | A System과 B System의 전원 표시 Lamp |
---|---|
FUSE | A system과 B System의 전원 Fuse |
전원 | A System과 B System의 ON-OFF |
전원콘넥타 | A System과 B System의 콘넥타 |
경보출력 콘넥타 | A System과 B System으로 전환됨과 동시에 경보 신호 출력이 ON되는 기능이어야 한다. |
Reset | A System의 고장시 B System물 ON 상택로 B System 고장시 A System을 ON 상태로 전환시 Reset를 동작하면 A System 의로 전환 동작하는 기능이어야 한다. |
AUTO/MAN 기능 | 자동 설정기능 및 수동으로 설정할 수 있는 기능이어야 한다. |
Sensor | A System과 B System의 조도센서가 분리되어 외부에서 검출하여 입력되는 콘넥타이어야 한다. |
COMM. | 중앙컴퓨터와 통신할 수 있는 통신 콘넥타이어야 한다. |
OUT PUT | 터널 자동 점멸기 회로별 출력을 내보내는 AC 220V 출력이어야 한다. |
Monitor | 터널 자동 점멸기 동작상태를 A System과 B System을 구분하여 점소등 상태를 표기하는 표시등이어야 한다. |
Manual | 터널 자동 점멸기의 동작상태에서 한 Channel 씩 ON, OFF 상태 및 동작 시험하는 보턴 스위치이어야 한다. |
제어방식 | Synchronous Scan 방식 |
---|---|
메모리 용량 | 8K Word |
인터페이스 방식 | RS - 232C |
동작표시 | LED점등 표시 |
자기진단지능 | 메모리 이상 검출, 리틀 밧데리 이상유무 검출 기능이 있어야 한다. |
전원전압 | AC l15V/230V, 47 - 63㎐ |
전원전압 변동범위 | AC 85 - 125V/170V - 264V |
사용주위온도 | -34℃ ~74℃ |
사용주위습도 | 10 - 90% 이슬이 맺히지 않는 것 |
내노이즈 | 노이즈 전압 1500Vp-p, 노이즈 폭 1 us(Noise Simulator에 의함) |
내전압 | 외부 단자와 케이스간 AC 1500Vp-p 1분간 |
절연저항 | 외부 단자와 케이스간 DC 500 Megger 10㏁ 이상 |
접지 | 전원 및 외함 접지 |
Fuse 정격 | 125V 1A |
입력전압 | AC 85V - 130V, AC 170 - 260V | 입력전류 | 0.65A 이하 (110V) 0.35A 이하 (220V) |
---|---|---|---|
주파수 | 47 - 63Hz | 출력전류용량 | 5V 2.5A 12V 2.5A |
절연방식 | OPTO Coupler 절연 | OPTO Coupler 절연 | DC 12V - 24V |
---|---|---|---|
정격입력전류 | 5mA - 13mA | 응답시간 | OFF - ON 1mS 이하 |
내부소비전류 | DC 5V, 140mA | 절연전압 | 2500V rms |